[技术问答] 请问关于定时器PWM

[复制链接]
 楼主| 東南博士 发表于 2019-9-27 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问关于定时器PWM
请问华大的PWM,需要定时器产生,是同一个timer 可以产生不同频率不同占空比的吗?

还是必须同一个timer 只能产生一样频率 不同占空比的?
Cjy_JDxy 发表于 2019-9-27 14:13 | 显示全部楼层
不同频率也可以吧
 楼主| 東南博士 发表于 2019-9-27 15:08 | 显示全部楼层
具体的我不知道。。。貌似STM32 的timer 就是一个频率。也可能我的认识有错误。
Cjy_JDxy 发表于 2019-9-27 15:25 | 显示全部楼层
東南博士 发表于 2019-9-27 15:08
具体的我不知道。。。貌似STM32 的timer 就是一个频率。也可能我的认识有错误。 ...

没明白你的意思。同一时刻只能一个频率,不过可以调的呀
 楼主| 東南博士 发表于 2019-9-27 15:26 | 显示全部楼层
Cjy_JDxy 发表于 2019-9-27 15:25
没明白你的意思。同一时刻只能一个频率,不过可以调的呀

不过 这个我不清楚!有待研究一下!希望厂家的技术FAC可以指点一下!
martinhu 发表于 2019-9-27 23:53 | 显示全部楼层
同一个timer一般只有一个CNTER吧,这样同一时刻只能是一个频率;
同一个的timer的不同channel,占空比独立可调
cltong123 发表于 2019-10-9 16:07 | 显示全部楼层
一般都是一个定时器可以产生同一种频率的不同占空比的PWM输出。
如果需要不同频率需要不同的定时器配合。
中子家 发表于 2019-10-10 09:03 | 显示全部楼层
目前我遇到过的所有MCU都是一个timer的每个通道频率是相同的,占空比可调,因为一个定时器的计数值只有一个
1564564 发表于 2024-7-20 11:49 | 显示全部楼层
小华的mcu,同一个Timer的pwm频率应该是相同的,但是可以配置不同的占空比,因为手册里有说:
  独立通道 PWM 输出:TIM4/5/6 各有两个输出端口 TIMx_CHA 和 TIMx_CHB,可以单独或同时输出两路独立的PWM 波。
  软件互补 PWM 输出:ADT 的一个定时器单元,使用三角波作为载波时,CHA 与 CHB 可以输出两路互补的 PWM波形。

我也用过别的mcu,不仅频率是一样的,连占空比都是一样的不可以分开调。
 楼主| 東南博士 发表于 2024-7-20 16:10 | 显示全部楼层
多年老帖子了。。。
地瓜patch 发表于 2024-7-29 22:03 | 显示全部楼层
定时间的一个最大用处就是pwm
地瓜patch 发表于 2024-7-29 22:04 | 显示全部楼层
中子家 发表于 2019-10-10 09:03
目前我遇到过的所有MCU都是一个timer的每个通道频率是相同的,占空比可调,因为一个定时器的计数值只有一个 ...

不同channel还是可以不同的
地瓜patch 发表于 2024-7-29 22:05 | 显示全部楼层
1564564 发表于 2024-7-20 11:49
小华的mcu,同一个Timer的pwm频率应该是相同的,但是可以配置不同的占空比,因为手册里有说:
  独立通道 P ...

统一timer不同分频到输出脚
suncat0504 发表于 2024-7-30 13:03 | 显示全部楼层
应该是可调的吧。就看你程序怎么处理。定时器只是给你提供资源,怎么用随你。