CAN通信电路通信失败,请大家拍砖
接上USB转CAN后,U转CAN盒的ERR灯亮,不能通信,麻烦大家看看这电路有没问题
CGND与J1的GND相通吗
awei0822 发表于 2019-10-28 13:18
CGND与J1的GND相通吗
不通 lfc315 发表于 2019-10-28 14:12
正确的原理图
现在国产隔离CAN 便宜 ,外加隔离DC 这个性价比高 可以加一下您的QQ吗感觉您的电子经验很足 向您学习一下 ERR 灯亮,你接个终端电阻试试 airwill 发表于 2020-2-16 22:48
ERR 灯亮,你接个终端电阻试试
波特率不一致造成的 可以加个好友吗?也许能帮到你 CAN通信电路通信失败先简单化接线盒互连关系 elecbugkage 发表于 2020-5-16 23:35
CAN通信电路通信失败先简单化接线盒互连关系
已解决 CAN通信的完美编程需要对CAN的通信负载及通信质量进行监控:
CAN通信实时负载小于标定负载的1/3,通过对CAN通信的丢包的监控来评估CAN的通信质量;
详细资料见:CAN通信的高层协议CANWeb源程序及介绍
https://bbs.21ic.com/icview-3335470-1-1.html?fromuser=515192147
515192147 发表于 2024-1-2 15:32
CAN通信的完美编程需要对CAN的通信负载及通信质量进行监控:
CAN通信实时负载小于标定负载的1/3,通过对CAN ...