EPWM同步问题及输出
本人现在做多模块移相控制的高压变频器,模块采用updown计数的载波1khz,模块每1ms从主控机得到1ms的中断,并发送同步指令EPwm1Regs.TBCTL.bit.SWFSYNC = 1;各个模块的相位PH不一样,问题:当PH大于CMPA时,EPWMA和EPWMB总是一个高电平一个低电平,CMPA不起作用。当PH小于CMPA时,输出波形正常。
把载波换成up计数方式,PH大于或小于CMPA时,输出波形都正常。 芯片28035,没的人吗? PH 是什么 airwill 发表于 2020-4-4 09:55
PH 是什么
TBPHS airwill 发表于 2020-4-8 23:05
这里面没有提到CMPA,如果CMPA=1000,相位值等于1500,大于CMPA,此时同步出现AB两脚在一个周期内总是一高一低。