jcdzxh 发表于 2020-12-30 09:26

HC32005,IIC发送STOP后,CR.si似乎不会发生变化

本帖最后由 jcdzxh 于 2020-12-30 10:13 编辑

参照手册386页,16.5.2 主机接收示例的流程,
最后一步,发STOP后,CR.si并不会发生置位,而是CR.sto自动由1变0,
麻烦技术人员确认一下:此流程的19,20步骤描述是否准确?

豌豆爹 发表于 2021-1-27 17:01

哪位大神知道是怎么回事啊?出来指教一下

martinhu 发表于 2021-2-4 13:46

我看样例里面写完最后一个字节后,就跳出while(1)了,没有再等待CR.si置一,
主机读也类似。

页: [1]
查看完整版本: HC32005,IIC发送STOP后,CR.si似乎不会发生变化