tanbow 发表于 2013-1-9 11:18

群脉冲这类共模干扰其传递的方式无非三种:辐射、传递和耦合,提供抗干扰能力的方法是阻断其传递的路径。对后两种传递方式的处理类似防洪,先堵后放,堵放结合。“堵”是使用磁珠或电感直接串联在电路上,增大共模干扰信号传递的阻抗实施拦截,个人认为磁珠比电感好用;“放”是使用保护器件如共模电容,直接将共模干扰信号泄放回大地。个人认为2000V以下靠“堵”或“放”可以解决,2000V以上就需要“堵”“放”结合了。当然,针对楼主的485通信问题,使用屏蔽电缆进行通信,并将屏蔽层可靠接地是最简便的方法!

skm2008 发表于 2013-1-9 11:59

铁氧体磁环由于与电路电气没有直接联系,使用起来更方便

aeromoon 发表于 2013-1-9 16:38

学习

zzg9094 发表于 2013-5-24 15:51

学习了!

meifengmo 发表于 2013-7-10 13:02

好像把地线接好,就可以了吧。

skm2008 发表于 2013-7-10 13:04

仅仅接好接好地线是不够的

flower_huanghua 发表于 2013-7-10 20:09

485口可以加tvs,共模电感,热敏电阻,等。防**主要是用来防雷的。

skm2008 发表于 2013-7-16 23:25

可以进行隔离设计,效果比较好

mamba_kb 发表于 2013-11-15 14:36

加电容会有一点效果 但容值不能大 否则会影响通讯

jhycl 发表于 2013-11-22 10:34

根本上解决感觉还是加共模电感,因为工程上用屏蔽线有的用户可能会考虑成本不采用。

skm2008 发表于 2013-11-22 12:35

系统采用屏蔽线可以提高系统的稳定性,成本不会增加太多

haiyuan254 发表于 2013-11-23 19:41

建议你更换485收发器,和芯片本身素质也有一定关系,外加器件总是存在各种问题。可选用TI的485收发器,抗干扰性能不错,以前试过。

dsp8051 发表于 2013-12-14 18:19

这是一个恼人的问题,工业现场通信电磁环境复杂,处理不好够喝一壶的。特别是大功率変蘋器远距离通信就特别难处理。我是提高电压至dc24,运行了几年了可靠稳定。

lirunze 发表于 2013-12-14 18:59

路过学习啊

282941995 发表于 2013-12-23 22:07

接地要处理好,,一步步的排查,个人推荐先看mcu的工作状态稳定否,我们做这个实验的时候,就是会有通讯失败,但是还是可以的14分钟下来,通讯率90%左右

夏殇 发表于 2016-9-12 10:16

老帖被我给挖出来,实在是现在碰到了同样的问题,已经无法解决了
页: 1 [2]