zero0915 发表于 2021-5-14 12:23

06007507 发表于 2021-5-13 15:46
和22Ω电阻并联的是什么电阻?看图上信号线上还有过孔,上面还有一个K焊盘的器件。
从烧毁路径上看,电流 ...

那不是电阻,是电容。图片来了,惨无人道啊


chunyang 发表于 2021-5-14 13:57

先查有没有接错线,或者外部导致的短路现象。确认线路没问题的话,断开连接,测一下节点485接口的地电位。使用开关电源供电时尤其要注意地电位问题。

bb688 发表于 2021-5-14 16:43

zero0915 发表于 2021-5-14 12:23
那不是电阻,是电容。图片来了,惨无人道啊

误接交流电源线了

tom_xu 发表于 2021-5-17 16:40

接错线了吧。有可能是5V,12V这样的直流电直接接到485, A/B线上了。

zero0915 发表于 2021-5-19 09:12

chunyang 发表于 2021-5-14 13:57
先查有没有接错线,或者外部导致的短路现象。确认线路没问题的话,断开连接,测一下节点485接口的地电位 ...

老师,地电位是测量那两端的?

一事无成就是我 发表于 2021-5-19 09:52

没啥测的,老实做保护吧,你的线多半走的桥架。感应过来的,最坏的情况是PCB直接烧穿孔。十多年前就遇到过,本来想利用那个能源,问题是丫的不稳定,365天就那么几天没有,一直有多好,搞破N多人的脑髓

cjseng 发表于 2021-5-31 14:40

A、B之间地电平相差过大,共模电压太高造成的。

逆序排列 发表于 2021-7-5 09:20

有后续吗?

chineseboyzxy 发表于 2021-8-9 16:26

串进来的电压肯定比12伏高的多,要不然不会烧成照片中那样子。。。。。普通的开关电源就算是24伏估计也烧不成那样子。

langtuodianzi 发表于 2021-10-19 15:55

RS485总线保护需要考虑电力线搭接的防护。



页: 1 [2]
查看完整版本: 485通信电路烧毁