mutable 发表于 2021-12-2 16:38

问个接地的问题

板子电源地与外壳连接,
此时加一根地线,把电源地和机壳再连接一下
检测的信号幅值,直接下去一大块,
何解?

caigang13 发表于 2021-12-2 20:59

检测的什么信号,描述清楚啊。

martinhu 发表于 2021-12-3 09:24

你不会是把ACDC整流之后的地与外壳连接了吧?

sparrow054 发表于 2021-12-3 13:22

接地的事,有问题,怎么接都不好使,没问题,怎么接都行

cyclefly 发表于 2021-12-4 16:03

caigang13 发表于 2021-12-2 20:59
检测的什么信号,描述清楚啊。

一旦接地影响信号质量,
跟什么信号关系就不大了,
可能要自己分析下整体布局,器件影响之类的

weifeng90 发表于 2021-12-5 16:23

描述清楚啊,什么信号

chenjun89 发表于 2021-12-6 07:55

检测的什么信号,系统的地和接地最好是画个示意图。

ddxx 发表于 2021-12-7 08:36

我觉得应该是早先接地不良,引入了噪声。

gouguoccc 发表于 2021-12-7 08:53

这样是不是形成一个接地环了

mutable 发表于 2021-12-7 14:54

gouguoccc 发表于 2021-12-7 08:53
这样是不是形成一个接地环了

也是这么想的,
但是我没法证明,
每个模块都和机箱相连,
唯独这个加地线不行~~

妮妮轰轰 发表于 2021-12-7 15:23

受干扰吗?是不是完整接地 还是中间有磁珠之类的
页: [1]