aokai 发表于 2022-3-7 09:05

[请教]继电器接感性负载,会影响其他继电器的控制信号

K1接感性负载,如电机、接触器线圈、电磁铁时,当只给Q1高电平信号时,Q2上也会出现短暂的导通信号,用示波器量Q2,会出现脉冲干扰信号,导致继电器出现误导通。修改电路,把NPN三极管换成ULN2804,也是一样会出现干扰信号。

yueguang3048 发表于 2022-3-7 15:21

1.测一下你的电源5V 12V等的波形,在感性负载动作时候。
2.尝试远离感性负载,看是否还会影响?

vikey_zhu 发表于 2022-3-8 09:37

把5V输入电源线绕在磁环上,看看5V电源是否有干扰。

jjjyufan 发表于 2022-3-9 08:38

你布线是否合理
重点还是电源的干扰
从干扰途径入手

aokai 发表于 2022-3-11 14:43

king5555 发表于 2022-3-11 13:14
触点火花的幅射干扰,MCU及周边回路铺铜地线丶包地。
线圈已经包地,我试试电容的效果
双面板,顶层,底层都有铺铜

xch 发表于 2022-3-15 09:27

得给继电器加个屏蔽罩

laiguoliang 发表于 2022-8-5 22:52

解决了吗,楼主