王栋春 发表于 2022-7-9 23:05

RS485总线可靠性连接

看到国内RS485芯片在应用中,建议将485-A通过电阻上拉到电源,485-B通过电阻下拉到地。是为了提高总线空闲时的稳定性?上拉电阻和下拉电阻怎么选择?之前采用TI的方案如下图,没有上拉和下拉,也很稳定。

gim008 发表于 2022-7-11 15:18

max487,用的10k,还可以

gim008 发表于 2022-7-12 17:59

可以专门开个帖子来聊聊485,知识点很多。

steelen 发表于 2022-7-20 12:31

原来国家半导体(NS)有一篇讲RS485的APPNOTE
可以拜读一下,应该是相当的透彻
不过现在不知道哪里能找到了
NS被TI收购了,原来的APPNOTE不知道放在哪里了

chunyang 发表于 2022-7-22 16:39

那叫“总线偏置”。如果总线上没有节点处于发送态,那么总线就会处于高阻态,容易受干扰导致错误的逻辑0出现。此时加上总线偏置就能确保总线在空闲态时处于逻辑1状态下。

chunyang 发表于 2022-7-22 16:40

至于如何选择偏置电阻的组织,原则是以200mV的总线门限用欧姆定律计算。

chunyang 发表于 2022-7-22 16:43

就楼主这个问题,十几年前就解答过很多遍了。

xch 发表于 2022-8-19 13:57

如今RS485 接口基本上具备以下功能:传输线开路、短路时保持R为高电平。因此不需要上下拉电阻。
实在需要上下拉电阻时,根据端接电阻直流值来计算保证空闲时VA>VB+100mV 即可。但是上下拉电阻破坏了双绞线的平衡。有点画蛇添足的味道。确实没啥必要。至于传输线的杂波是可以通过通信协议处理掉。

xch 发表于 2022-8-19 17:52

准备发送前打开驱动,静默一帧,然后发送含引导帧数据串。接收端自己会搜索匹配同步帧头。

jackchen2019 发表于 2023-1-5 15:49

先把RS485的拓扑结构, 根据电路结构计算 AB两端的电压

R2D2 发表于 2023-3-12 19:18

直流偏置能破坏双绞线的平衡?说这话的都是没念过书的货色。