jcky001 发表于 2022-9-14 10:14

M480系列芯片,EBI只有三个#CS引脚,需要4个或5个#CS,如何解决?

M480系列芯片,EBI只有三个#CS引脚,需要4个或5个#CS,如何解决?

AIsignel 发表于 2022-9-14 17:13

如果SPI不同时使用,可以考虑用74HC595这种芯片。

zhjerry 发表于 2022-9-14 19:38

方法1:使用74HC138在某个#CS, 或74HC139在某2个#CS下面译码进行地址区间分解。方法2: 使用GPIO模拟,注意地址冲突须在在全部有效CS#地址区间之外合理设置并选取。