bqyj 发表于 2022-10-16 14:37

模块接收数据丢包很严重

最近在测试基于中颖SH99F01的电力载波模块,发现在电力线环境中加入开关电源后,模块接收数据丢包很严重。

dingy 发表于 2022-10-16 14:40

模块怎么做的

bqyj 发表于 2022-10-16 14:42

模块是根据中颖官网提供的资料做的一样的。不知道哪位有遇见过,有什么解决方法没?

renyaq 发表于 2022-10-16 14:43

有电路图吗

juventus9554 发表于 2022-10-16 14:46

产生丢数的原因主要是开关电源的开关信号对载波信号的干扰

chenho 发表于 2022-10-16 14:49

数据手册里就有电路图

yszong 发表于 2022-10-16 14:50

看来开关电源的干扰比较大

renyaq 发表于 2022-10-16 14:52

嗯,同频干扰

午夜粪车 发表于 2022-10-16 14:54

开关电源干扰杂波信号>有效的载波信号

jiajs 发表于 2022-10-16 14:57

对,信噪比概念,一般要稳定通信,有效信号要大于干扰信号

bqyj 发表于 2022-10-16 14:59

怎么办?

dingy 发表于 2022-10-16 15:01

开关电源加滤波电路,滤除开关信号对线路的干扰

stly 发表于 2022-10-16 15:03

增加载波模块发送功率,如果芯片做的好增da发送功率就可以解决。

dingy 发表于 2022-10-16 15:06

对,增da发送电压VHH

dengdc 发表于 2022-10-16 15:08

可以测试一下数据线的信号质量,开关电源有没有干扰到。楼主有没有使用到FRAM芯片了

bqyj 发表于 2022-10-16 15:10

哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家

Pretext 发表于 2022-11-1 19:27

存在电磁干扰吧,加点屏蔽试试。

beacherblack 发表于 2022-11-2 18:29

电线传输的最大距离是300米,在传输工程中会有信号衰减。

sheflynn 发表于 2022-11-2 18:42

可能是带有滤波功能的家电设备对网络信号造成了阻碍。

pl202 发表于 2022-11-2 18:59

线路较差,数据的损失量就会非常大。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 模块接收数据丢包很严重