我又回来了 发表于 2023-3-22 09:31

触摸屏与PLC之间1主2从以太网通讯搭建方式

触摸屏与PLC之间的通讯没任何难度,它们之间的通讯一般是主/从关系。在Profinet协议下,实现触摸屏与多台PLC之间无线通信也是可以的,但要确认好触摸屏与PLC的型号。本文将为大家提供一个触摸屏与多台PLC之间无线Profinet通信的参考方案。测试设备与参数:西门子PLC型号:S7-1200 × 2台触摸屏:MCGS-TPC7031KT × 1台无线通讯终端:DTD418MA × 3块主从关系:1主2从通讯接口:RJ45接口供电:12-24VDC通讯协议:Profinet协议传输距离:100米,1KM无线通讯搭建方式:本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过欧美系PLC专用无线通讯终端DTD418M,即可直接替换触摸屏与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现Profinet协议下无线以太网通讯。https://p1.itc.cn/q_70/images01/20230322/ab1985a93ca44ed4b5dea036f3a8fde8.png1.接线方式:触摸屏与DTD418M接线用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入MCGS触摸屏的RJ45接口。https://p2.itc.cn/images01/20230322/f3290eb2979f4699955f68a9bf7d4539.jpegPLC与DTD418M接线用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-1200的RJ45接口。https://p7.itc.cn/images01/20230322/a2c99298114b440a8e4cdf192848d578.jpeg2.触摸屏配置:1.文件-新建工程2.设备窗口-设备工具箱-通用TCP/IP设备-Siemens-1200设置IP地址4.每台设备的变量的添加5.画面制作https://p9.itc.cn/q_70/images01/20230322/e077d47639324ec090752aeb36874343.png3.PLC简单配置:1.地址配置2.链接机制3.简单程序编写(源代码中已编写好),用M点驱动响应的Q点输出。4.程序下载2台PLC的IP分别设置192.168.2.12和192.168.2.13,将程序下载到PLC。测试方法:1、用触摸屏的M点按钮控制PLC对应的Q点,同时在触摸屏上监测Q点输出。2、给PLC的I点输入信号,看触摸屏是否有监测到相应点的信号。
页: [1]
查看完整版本: 触摸屏与PLC之间1主2从以太网通讯搭建方式