我又回来了 发表于 2023-6-25 09:59

组态王与PLC通过RJ45口建立无线以太网通讯

本文以组态王和2台三菱FX5u PLC为例,介绍组态王与多台 PLC的无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了三菱PLC无线通讯终端DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。在这一无线以太网通讯系统的搭建中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过日系PLC专用无线通讯终端DTD419MB,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现EtherNet/IP协议下无线以太网通讯。https://p8.itc.cn/q_70/images01/20230625/b061ae104f30460584961cbcf2575dc5.png测试设备与参数:三菱PLC型号:FX5u × 2台上位机:组态王6.55 × 1台日系PLC无线通讯终端:DTD419MB × 3块主从关系:1主2从通讯接口:RJ45接口供电:12-24VDC通讯协议:EtherNet/IP协议传输距离:100米,1KM接线方式:1. 上位机与DTD419MB接线用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。https://p3.itc.cn/images01/20230625/3a9f9a1afc0e458385af5291138990fa.jpeg2. PLC与DTD419M接线用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入FX5u的RJ45接口。https://p1.itc.cn/images01/20230625/57d52e848b7c4f28895489233005d6ed.jpeg组态王配置:1.创建一个工程,输入名称,点击是2.添加2台PLC,以及相关协议https://p1.itc.cn/images01/20230625/ffea207eb0994b42b4272d4d99518034.png3.输入逻辑名称4.串口随便选择或者默认5.设置FX5U的地址6.通讯参数设置(默认值)https://p8.itc.cn/images01/20230625/bbc821d85ab74d538de3266f84d344f9.png组态界面配置:1.数据词典—定义变量2.画面—创建一个新画面3.变量的关联https://p5.itc.cn/images01/20230625/f7e7cc7ddc134b63802e33f4df0430fb.pngPLC程序的下载:1. 新建工程,选择SLMP连接设备左键拖动到下面,设置协议、端口号。要和组态王一致。https://p0.itc.cn/images01/20230625/63d1ac0627364e73b8e9a3b48d6ae959.png2. 简单程序的编写,用M点驱动相应的Y点输出。下载程序到CPU,2台PLC的IP分别设置192.168.2.14和192.168.2.15 将程序下载到PLC。https://p3.itc.cn/images01/20230625/06b6d364e5784674a835a450d8cf685a.png测试方法:1、用组态王的M点按钮控制PLC对应的Y点,同时在组态王上监测Y点输出。2、给PLC的X点输入信号,看组态王是否有监测到相应点的信号。