我又回来了 发表于 2023-7-24 10:08

触摸屏与PLC之间无线Ethernet通信

在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,由触摸屏集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本方案以威纶通触摸屏和2台西门子S7-200SMART为例,介绍触摸屏与多台 PLC的无线Ethernet通信实现过程。在本方案中采用了欧美系PLC无线通讯终端DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备。一、方案概述本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过欧美系PLC无线通讯终端DTD418MB,即可直接替换触摸屏与PLC之间有线以太网通讯。无线网络图 ▼https://p4.itc.cn/images01/20230721/111e89dd516e4fa1b779dc90098ae914.png二、测试设备与参数● 西门子PLC型号:S7-200Smart × 2台● 触摸屏:威纶通TK8071IP × 1台● 欧美系PLC无线通讯终端:DTD418MB × 3块● 主从关系:1主2从● 通讯接口:RJ45接口● 通讯协议:Ethernet● 供电:12-24VDC● 传输距离:100米,1KM三、接线方式1、触摸屏与DTD418MB接线:用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入威纶通触摸屏的RJ45接口。https://p5.itc.cn/images01/20230721/dd009d7e1a9c48f0b426ffae5bac86fb.png2、PLC与DTD418MB接线:用一根通讯线,一端接入DTD418MB的RJ45接口,另一端接入S7-200SMART的RJ45接口。https://p9.itc.cn/images01/20230721/6f713b1510c747e2b91f4c1da3a2973f.png四、触摸屏配置1.系统参数设置https://p2.itc.cn/images01/20230721/1f1fb9bf6023415b86857001a1921c94.png2.触摸屏画面制作1)启动按钮关联PLC地址:M0.02)停止按钮关联PLC地址:M0.13)指示灯关联PLC地址:M1.04)数显关联PLC地址读取MW10、写入地址:MW203.按钮功能设置https://p0.itc.cn/images01/20230721/91f8dd92b8c64fb0996a1d1b10aac31b.png五、PLC简单配置1.选择系统块进入https://p6.itc.cn/images01/20230721/07396175bec340ec867b7e13dfdd2420.png2.设置IP地址一台PLC地址设为192.168.2.10;一台PLC地址设为192.168.2.11;3.简单程序的编写https://p7.itc.cn/images01/20230721/667fe830b4e447149def859dbc1dbba5.png4.CPU模式选择:RUN 将程序下载到PLC里面https://p5.itc.cn/images01/20230721/1be348c55df14abf993c9f22f02e235e.png六、测试方法1、用触摸屏的按钮控制PLC对应的Q点,同时在触摸屏上监测Q点输出。2、给PLC的I点输入信号,看触摸屏是否有监测到相应点的信号。3、点击触摸屏上启动按钮,输出指示灯闪烁,给输入框写入数字,返回数字相同。