火星人没水喝 发表于 2024-5-8 09:50

弱电电子产品上,如何实现接地故障的检测?

请问大家在普通的弱电电子产品上,如何实现接地故障的检测?
例如:一个由24VDC供电的嵌入式网关设备,带金属外壳,输入为24VDC,输出有通信接口(包含以太网接口、CAN接口、RS-485接口),以及带线路监视的24VDC输出接口。像这样的设备如何实现在24VDC输出线路上检测到对金属外壳的接地故障,而且要24VDC输出的正、负线都能检测并区分出是哪条线出现了接地故障。
谢谢!

steelen 发表于 2024-5-10 13:17

弱电电子产品上,如何实现接地故障的检测?

这个其实很容易的,太细的就不给你讲了,给你提供个思路

参考一下电力系统中 直流屏的接地故障监测

火星人没水喝 发表于 2024-5-28 15:31

steelen 发表于 2024-5-10 13:17
这个其实很容易的,太细的就不给你讲了,给你提供个思路

参考一下电力系统中 直流屏的接地故障监测


这个检测是怎么个容易程度?烦请明示。
谢谢!
页: [1]