she778 发表于 2012-5-22 17:25

精密整流滤波问题

在精密整流后接一滤波电路后将电压送至A/D转换。可是因电容充电的原因,当输入信号为0时,电容上的电压和有信号时差不多,要过大概3秒才能放完,要是我在这3秒里采样那会将无信号测成有信号。

wentao0100 发表于 2012-5-24 11:43

可以将电容去掉,或者用容量更小的电容,减小充放电时间。

hk10000 发表于 2013-4-23 21:34

wentao0100 发表于 2012-5-24 11:43 static/image/common/back.gif
可以将电容去掉,或者用容量更小的电容,减小充放电时间。

赞同!

yanzhuangsongqi 发表于 2013-4-24 13:43

整流后可以考虑接个电压跟随器,减小电容,提高响应时间

亿鑫小胡 发表于 2013-4-25 17:14

整流电路的比例换算+1