【编程实例】多个组态王连接同一个PLC并实施无线监测
在实际系统中,有时会遇到多个上位机同时控制和监测同一个PLC工作状态的情况。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大耽误工期,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本方案以2台组态王和1台三菱FX5u PLC为例,介绍多台组态王与PLC的无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了三菱PLC无线通讯终端——DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。一、方案概述本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过西安达泰日系PLC专用无线通讯终端-- DTD419MB,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现ModbusTCP/IP协议下无线以太网通讯。https://q3.itc.cn/q_70/images01/20240808/11cfbb9fcae440c9846f694b41508583.png二、测试设备与参数l 三菱PLC型号:FX5u × 1台l 上位机:组态王6.55 × 2台l 达泰日系PLC无线通讯终端——DTD419MB × 3块l 通讯接口:RJ45接口l 供电:12-24VDCl 通讯协议:ModbusTCP/IP协议l 传输距离:100米,1KM三、接线方式1. 触摸屏与DTD419MB接线用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。https://q7.itc.cn/images01/20240808/a0f0db14eed545ab99e760e976ff6c52.jpeg2. PLC与DTD419M接线用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入FX5u的RJ45接口。https://q1.itc.cn/images01/20240808/ffce7fc9bf274234987d4603f206d3e3.jpeg四、组态王配置1.创建一个工程,输入名称,点击是https://q6.itc.cn/q_70/images01/20240808/a74c8bc99564487cb46c2d2de3c353ff.jpeg2.添加1台PLC,以及相关协议https://q5.itc.cn/q_70/images01/20240808/1e3aba8476c54a1d83909770a4238386.jpeg3. 设置FX5U的地址设备地址格式:192.168.2.14是PLC地址 502默认端口号 1是单位ID 100是超时时间https://q8.itc.cn/q_70/images01/20240808/83f8b6cc259442ce97ebfe42726d7e5b.jpeg4. 通讯参数设置为默认值https://q5.itc.cn/q_70/images01/20240808/71bbb058545a443297f7245d16933989.jpeghttps://q6.itc.cn/q_70/images01/20240808/f901a250b14d48db882dfbaf06cd8548.jpeg五、组态界面配置1.数据词典—定义变量https://q8.itc.cn/q_70/images01/20240808/ab93e7fa87f2433e8b31d83104d1400e.jpeghttps://q3.itc.cn/q_70/images01/20240808/8cea5d088361475c870c43e0e3a169a5.jpeghttps://q5.itc.cn/q_70/images01/20240808/3ad1a06f434c4d10aa6c1b11dcb38e3f.jpeg2. 画面—创建一个新画面https://q1.itc.cn/q_70/images01/20240808/68d81926dbae496aac6153d4c8f89e0f.png3. 变量的关联https://q2.itc.cn/q_70/images01/20240808/a40f31585b454b2f880d9134c4d5cada.jpeghttps://q6.itc.cn/q_70/images01/20240808/fcfef051e379442fa7d6fea2d7f33cd5.jpeg六、PLC程序的下载1. 新建工程,并如下图所示https://q0.itc.cn/q_70/images01/20240808/bc11c5bbcf8940b68ec1f41a8ccaafe9.jpeg2. MODBUS/TCP 软元件分配 一般默认就可以https://q7.itc.cn/q_70/images01/20240808/148c60dc036448e9b4a1f30c8dd709e3.jpeghttps://q9.itc.cn/q_70/images01/20240808/0978712589d44330899d82ef45ad2eb1.jpeg3. 选择MDOBUS/TCP连接设备左键拖动到下面,最多可以8台客户端https://q1.itc.cn/q_70/images01/20240808/6dda1d4ca6994d6f94bb82a8e40ebe97.jpeg4. 简单程序的编写https://q8.itc.cn/q_70/images01/20240808/a4de7a4130ca4f339e1fc088f4848726.jpeg5. 下载程序到CPUhttps://q9.itc.cn/q_70/images01/20240808/5a3c606fa1dc4d509f04e7d202995624.jpegPLC的IP设置192.168.2.14 将程序下载到PLC七、测试方法1:用组态王的X可以监测PLC的X点输入。2:组态王上置位和复位可以控制PLC的Y点输出3:DO到D3每2S增加25,数字大于255自动清零。https://q6.itc.cn/q_70/images01/20240808/7100c5f18d8f405d860912df967d8f9d.png
页:
[1]