我又回来了 发表于 2024-9-12 17:36

操作指南|力控与多台三菱PLC实现无线连接

测试设备与参数l 三菱PLC型号:FX5U × 2台l 上位机:力控V7.1 × 1台l 达泰日系PLC无线通讯终端——DTD419MB × 3块l 主从关系:1主2从l 通讯接口:RJ45接口l 供电:12-24VDCl 通讯协议:ModbusTCP/IP协议l 传输距离:100米,1KM本方案以力控软件和2台三菱FX5U PLC为例,介绍力控与多台 PLC的ModbusTCP/IP协议无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了日系PLC无线通讯终端——DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。https://q0.itc.cn/images01/20240912/ddfcc9d66e4b45fc8b71c3e465a56659.png接线方式1.上位机与DTD419MB接线用一根通讯线,一端接入DTD419M的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。https://q1.itc.cn/images01/20240912/24f45aca73964b7890b8bcc4db64d41c.jpeg2.PLC与DTD419MB接线用一根通讯线,一端接入DTD419M的RJ45接口,另一端接入FX5U的RJ45接口。https://q6.itc.cn/images01/20240912/1752336afcca4956b48e71839d808374.jpeg力控组态参数设置及测试界面1.打开相关文件夹把该例程拷贝到力控软件工程目录下。如下图目录所示路径,搜索项目,启动开发https://q7.itc.cn/images01/20240912/cdfe4de846b6414b91d43394700b6be9.jpeg2.组态测试界面https://q4.itc.cn/images01/20240912/a5304d940d834aca8eac1197b38f6095.png3. IO设备组态选择“A、ANA系列以太网”,设备配置按如下步骤进行。https://q5.itc.cn/images01/20240912/9386be6ebfd44fbaab235926cd329de4.jpeghttps://q1.itc.cn/images01/20240912/2cb4498bacaa48f1a680672a876687ee.jpeghttps://q8.itc.cn/images01/20240912/4dfad16d3d4649579d1670c484cb2d38.jpeghttps://q0.itc.cn/images01/20240912/803bb2e946bb47aba4b62bff87045576.jpeg4. 数据库组态分别为两台FX5U进行变量组态https://q7.itc.cn/images01/20240912/21e3ef9b1e6e4e6985d56592bfe36ab4.jpegPLC参数设置1. 新建工程,并如下图所示https://q5.itc.cn/images01/20240912/ef3f389d8cfb41c3b570895cf9895664.jpeg2. 选择SLMP连接设备左键拖动到下面设置协议 端口号。要和触摸屏一致。https://q8.itc.cn/images01/20240912/1b7454ccee1d408cb9d650b96cbdb5d2.jpeg3. 简单程序的编写用M点驱动相应的Y点输出https://q4.itc.cn/images01/20240912/c6f68841095b4a4c9a68fcf7ce94318e.jpeg4. 下载程序到CPU2台PLC的IP分别设置192.168.2.14和192.168.2.15。将程序下载到PLChttps://q1.itc.cn/images01/20240912/a950b681c4fb4698bf1cc95ea3f69235.jpeg测试方法1、由FX5U的X0和X1的输入开关可以确认通信是否正常。2、用鼠标点击M点按钮,左键打开,右键关闭。看对应的Y点是否输出https://q2.itc.cn/images01/20240912/dbb0c180f87d4be89cbd17b5fdfdbcd2.png

页: [1]
查看完整版本: 操作指南|力控与多台三菱PLC实现无线连接