Pulitzer
发表于 2025-5-17 07:41
F302的ADC三重模式到底能快多少?
配置成同步三重模式后,采样是快了点,但DMA搬运跟不上,还得手动调优。
Clyde011
发表于 2025-5-17 07:43
一般项目双重就够用啦。
公羊子丹
发表于 2025-5-17 07:44
三个ADC同时采,速度翻倍有余。
周半梅
发表于 2025-5-17 07:45
DMA带宽会成瓶颈。
帛灿灿
发表于 2025-5-17 07:46
数据精度会有点浮动。
童雨竹
发表于 2025-5-17 07:47
你得同步触发才是真三重。
万图
发表于 2025-5-17 07:48
CPU读也太慢,必须上DMA。
Wordsworth
发表于 2025-5-17 07:48
我测最高采样率能到6Msps。
Bblythe
发表于 2025-5-17 07:49
你ADC预分频调过没?
Pulitzer
发表于 2025-5-17 07:50
片上温度采样不能搞三重。
Clyde011
发表于 2025-5-17 07:51
模拟输入阻抗也别忽略了。
慢醇
发表于 2025-5-31 18:30
是否可以在仿真中查看?