周半梅
发表于 2025-5-20 07:23
C0跑个模拟ADC采样,感觉偏差有点大?
接了NTC温度采样,ADC原始值老是波动,换电阻也没好,怀疑参考电压不稳。
Clyde011
发表于 2025-5-20 07:29
ADC结果乘Vref补偿一下精度高点。
公羊子丹
发表于 2025-5-20 07:31
我觉得C0的内部参考电压有点飘。
周半梅
发表于 2025-5-20 07:31
加个电容试试滤掉抖动。
帛灿灿
发表于 2025-5-20 07:32
有没有加平均滤波算法?
童雨竹
发表于 2025-5-20 07:33
看看采样周期够不够长。
万图
发表于 2025-5-20 07:34
用校准功能效果会好一些。
Wordsworth
发表于 2025-5-20 07:35
我之前是ADC时钟没设置对。
Bblythe
发表于 2025-5-20 07:36
试过对比内部温度值没?
Pulitzer
发表于 2025-5-20 07:36
模拟引脚别拉得太远,会有干扰。
Uriah
发表于 2025-5-20 07:38
你用什么电源?噪声可能是源头。
duo点
发表于 2025-5-20 16:16
建议用高精度稳压器。
flycamelaaa
发表于 2025-5-20 16:17
用低阻抗输入电路,ADC输入才能迅速达到稳定状态。
powerantone
发表于 2025-5-20 16:17
在ADC输入引脚添加RC低通滤波器滤除高频噪声。
stormwind123
发表于 2025-5-20 16:18
缩短信号线,避免长导线引入电磁干扰,必要时使用屏蔽线。
probedog
发表于 2025-5-20 16:18
分离模拟/数字地,通过磁珠或单点连接,避免数字地噪声影响模拟地。
cr315
发表于 2025-5-20 16:20
建议多次采样取平均。
elephant00
发表于 2025-5-20 16:21
取中值滤波。
classroom
发表于 2025-5-20 19:00
用低噪声LDO,并在VREF和VDDA引脚就近添加1 - 10μF钽电容和100nF陶瓷电容滤波。
jcky001
发表于 2025-5-20 19:00
增加采样时间,校准ADC。