童雨竹 发表于 2025-6-1 08:24

用ADC做电压测量,跳变太明显了

电压缓变但ADC值像锯齿波似的,滤波试了也没啥用,像是采样时间太短?

Clyde011 发表于 2025-6-1 08:30

软件滤波+硬件RC,效果好很多。

公羊子丹 发表于 2025-6-1 08:31

你加了平均滤波没?

周半梅 发表于 2025-6-1 08:32

我是把采样时间拉长才稳的。

帛灿灿 发表于 2025-6-1 08:32

ADC时钟是不是太快了?

童雨竹 发表于 2025-6-1 08:33

拔掉信号源看看有没有基线跳动。

万图 发表于 2025-6-1 08:34

电压源是不是有纹波?

Wordsworth 发表于 2025-6-1 08:35

看一下Vref稳不稳。

Bblythe 发表于 2025-6-1 08:35

我一般用双缓冲滤一次再上报。

Pulitzer 发表于 2025-6-1 08:36

ADC校准做了吗?

Uriah 发表于 2025-6-1 08:37

多通道转换会互相影响,要小心。