帛灿灿 发表于 2025-6-1 08:59

刚上电ADC值就乱跳,测的又不是高频信号

还没开定时采样呢,就能看到ADC数值一直在晃,特别是前几百毫秒。

Clyde011 发表于 2025-6-1 09:03

有可能是内部参考没准备好。

公羊子丹 发表于 2025-6-1 09:04

开头不稳定可能是参考电压没稳。

周半梅 发表于 2025-6-1 09:05

电源有无纹波?测一下。

帛灿灿 发表于 2025-6-1 09:05

增加采样周期可能能稳一点。

童雨竹 发表于 2025-6-1 09:06

试试加平均滤波。

万图 发表于 2025-6-1 09:07

ADC校准跑了吗?

Wordsworth 发表于 2025-6-1 09:08

初始那几次不要取,丢掉。

Bblythe 发表于 2025-6-1 09:08

ADC接的引脚悬空了没?

Pulitzer 发表于 2025-6-1 09:09

电容滤波加了吗?

Uriah 发表于 2025-6-1 09:10

我加了个10uF电容,瞬间就稳了。

rzjvv 发表于 2025-6-25 07:48

还没开定时采样呢,就能看到ADC数值一直在晃,特别是前几百毫秒