帛灿灿
发表于 2025-6-1 08:59
刚上电ADC值就乱跳,测的又不是高频信号
还没开定时采样呢,就能看到ADC数值一直在晃,特别是前几百毫秒。
Clyde011
发表于 2025-6-1 09:03
有可能是内部参考没准备好。
公羊子丹
发表于 2025-6-1 09:04
开头不稳定可能是参考电压没稳。
周半梅
发表于 2025-6-1 09:05
电源有无纹波?测一下。
帛灿灿
发表于 2025-6-1 09:05
增加采样周期可能能稳一点。
童雨竹
发表于 2025-6-1 09:06
试试加平均滤波。
万图
发表于 2025-6-1 09:07
ADC校准跑了吗?
Wordsworth
发表于 2025-6-1 09:08
初始那几次不要取,丢掉。
Bblythe
发表于 2025-6-1 09:08
ADC接的引脚悬空了没?
Pulitzer
发表于 2025-6-1 09:09
电容滤波加了吗?
Uriah
发表于 2025-6-1 09:10
我加了个10uF电容,瞬间就稳了。
rzjvv
发表于 2025-6-25 07:48
还没开定时采样呢,就能看到ADC数值一直在晃,特别是前几百毫秒
页: