万图 发表于 2025-6-16 07:18

TIM同步两个PWM,启动顺序影响输出?

两个定时器配置了互相同步,结果实际PWM波形有先后延迟,顺序好像影响很大。

Clyde011 发表于 2025-6-16 07:21

我最后写死同步时序才稳定。

公羊子丹 发表于 2025-6-16 07:22

是不是用了TRGO触发的方式?

周半梅 发表于 2025-6-16 07:23

我用中心对称模式时也遇过不一致。

帛灿灿 发表于 2025-6-16 07:24

启动的时候一定要先配置完再启动。

童雨竹 发表于 2025-6-16 07:25

你两个TIM都设为master了吗?

万图 发表于 2025-6-16 07:26

检查一下从定时器有没有被正确触发。

Wordsworth 发表于 2025-6-16 07:27

看下主定时器是否在update时才输出。

Bblythe 发表于 2025-6-16 07:27

试试设置成one-pulse模式测试下。

Pulitzer 发表于 2025-6-16 07:28

输出脚PWM用示波器对比下波形。

Uriah 发表于 2025-6-16 07:29

有些芯片TIM同步响应有延迟。