万图 发表于 2025-8-1 07:16

F030的ADC读值偏差大

同一个输入,跳动在几十之间,外部电压是稳的。

Clyde011 发表于 2025-8-1 07:23

跟VDD抖动有关也有可能。

公羊子丹 发表于 2025-8-1 07:25

有没有加外部RC滤波?

周半梅 发表于 2025-8-1 07:25

Vref是内部还是外部的?

帛灿灿 发表于 2025-8-1 07:26

把采样时间设长点再试。

童雨竹 发表于 2025-8-1 07:27

ADC校准跑过没?

万图 发表于 2025-8-1 07:28

是不是内部温度传感器影响?

Wordsworth 发表于 2025-8-1 07:29

用multisample平均试试?

Bblythe 发表于 2025-8-1 07:30

F0的ADC确实不太准。

Pulitzer 发表于 2025-8-1 07:30

换成差分输入会好点。

Uriah 发表于 2025-8-1 07:31

我加了个1uF后稳多了。

jonas222 发表于 2025-8-4 11:05

可以使用内部参考电压进行校准,或者使用外部精确的参考电压。

uptown 发表于 2025-8-4 21:25

使用稳压电源,并检查电源线是否有噪声干扰。

albertaabbot 发表于 2025-8-4 22:10

在软件中实现简单的平均滤波或中值滤波,以减少读值的波动。

sanfuzi 发表于 2025-8-7 11:03

ADC对电源稳定性要求较高,若电源纹波较大,会导致读数偏差。

pmp 发表于 2025-8-7 13:25

输入信号源阻抗过高会影响ADC采样精度,建议阻抗不超过10kΩ,必要时可增加缓冲电路

abotomson 发表于 2025-8-7 16:34

若采样时间设置过短,ADC可能无法完全稳定采样。

pmp 发表于 2025-8-7 17:14

校准可以在上电后或者在长时间使用后进行,以减少偏差。

pmp 发表于 2025-8-8 13:09

检查ADC通道的输入阻抗            

sesefadou 发表于 2025-8-11 15:46

单次采样可能受随机噪声影响,建议采用多次采样取平均的方法
页: [1]