flycamelaaa
发表于 2025-8-4 20:03
LSE晶振未启用或未起振。
powerantone
发表于 2025-8-4 20:03
可能是时钟源选择错误。
jcky001
发表于 2025-8-4 21:05
STM32L0的备份域默认受写保护。若未解除保护,将无法正确配置RTC。
backlugin
发表于 2025-8-4 21:20
可以通过备用电源
cr315
发表于 2025-8-4 22:06
VBAT走线若靠近高频信号或长度过长,可能引入干扰导致RTC工作不稳定。
beacherblack
发表于 2025-8-4 22:14
正确配置备份域寄存器和VBAT引脚的硬件连接
macpherson
发表于 2025-8-5 08:56
CR2032
wangdezhi
发表于 2025-8-5 10:46
STM32 内部 RTC
1988020566
发表于 2025-8-5 13:16
RTC通常使用外部32.768kHz的低频晶振作为时钟源
dspmana
发表于 2025-8-5 15:47
独立VBAT引脚
nomomy
发表于 2025-8-7 09:42
可以改写RTC时钟初始化函数和日期设置/获取函数
yorkbarney
发表于 2025-8-7 11:16
VBAT引脚需要正确连接到备用电源,同时应添加滤波电容以减少电源噪声的影响
vivilyly
发表于 2025-8-7 12:39
每天通过 GPS 或 NTP 同步校正 RTC 误差。
wwppd
发表于 2025-8-7 13:35
电池电量耗尽是RTC掉电保存失败的主要原因,需定期更换电池。
zephyr9
发表于 2025-8-7 23:36
芯片问题可能是硬件故障或设计缺陷导致的,需要进一步检查和确认。
rosemoore
发表于 2025-8-8 11:43
RTC在系统掉电或复位后仍能保持时间,适用于需要长时间计时的应用场景
vivilyly
发表于 2025-8-8 12:28
若 VBAT 引脚外接 3V 锂电池(如 CR2032)或超级电容,且电池电量充足、供电回路无接触不良
earlmax
发表于 2025-8-8 21:39
外置 RTC 芯片 更高精度
明日视界
发表于 2025-8-9 07:32
g0的PWM初始化与f1不同,g0可能需要额外配置。
MintMilk
发表于 2025-8-9 12:55
检查GPIO配置,确保未误设置为模拟模式。