flycamelaaa 发表于 2025-8-4 20:03

LSE晶振未启用或未起振。

powerantone 发表于 2025-8-4 20:03

可能是时钟源选择错误。

jcky001 发表于 2025-8-4 21:05

STM32L0的备份域默认受写保护。若未解除保护,将无法正确配置RTC。

backlugin 发表于 2025-8-4 21:20

可以通过备用电源            

cr315 发表于 2025-8-4 22:06

VBAT走线若靠近高频信号或长度过长,可能引入干扰导致RTC工作不稳定。

beacherblack 发表于 2025-8-4 22:14

正确配置备份域寄存器和VBAT引脚的硬件连接

macpherson 发表于 2025-8-5 08:56

CR2032            

wangdezhi 发表于 2025-8-5 10:46

STM32 内部 RTC            

1988020566 发表于 2025-8-5 13:16

RTC通常使用外部32.768kHz的低频晶振作为时钟源

dspmana 发表于 2025-8-5 15:47

独立VBAT引脚            

nomomy 发表于 2025-8-7 09:42

可以改写RTC时钟初始化函数和日期设置/获取函数

yorkbarney 发表于 2025-8-7 11:16

VBAT引脚需要正确连接到备用电源,同时应添加滤波电容以减少电源噪声的影响

vivilyly 发表于 2025-8-7 12:39

每天通过 GPS 或 NTP 同步校正 RTC 误差。

wwppd 发表于 2025-8-7 13:35

电池电量耗尽是RTC掉电保存失败的主要原因,需定期更换电池。

zephyr9 发表于 2025-8-7 23:36

芯片问题可能是硬件故障或设计缺陷导致的,需要进一步检查和确认。

rosemoore 发表于 2025-8-8 11:43

RTC在系统掉电或复位后仍能保持时间,适用于需要长时间计时的应用场景

vivilyly 发表于 2025-8-8 12:28

若 VBAT 引脚外接 3V 锂电池(如 CR2032)或超级电容,且电池电量充足、供电回路无接触不良

earlmax 发表于 2025-8-8 21:39

外置 RTC 芯片        更高精度            

明日视界 发表于 2025-8-9 07:32

g0的PWM初始化与f1不同,g0可能需要额外配置。

MintMilk 发表于 2025-8-9 12:55

检查GPIO配置,确保未误设置为模拟模式。
页: 1 [2]