地凯科技 发表于 2025-8-13 16:00

风电防雷工程接地施工部署与浪涌保护器选型方案

一、风电防雷的重要性与总体要求风电场通常建设在沿海、山区或高原等开阔地带,这些区域雷电活动频繁、地形复杂、气候多变。风力发电机组(WTG)高度可达 80–150 米,是雷击的天然“避雷针”,直接雷击和感应雷均可能造成设备损坏、停机甚至火灾事故。因此,风电防雷工程需要从直击雷防护、感应雷防护、接地系统、浪涌保护器(SPD)选型与安装等方面进行系统化设计与施工。根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010(2023 版修订)、《风力发电机组防雷保护技术规范》GB/T 21714-2008及IEC 61400-24(风机防雷国际标准),风电防雷接地系统应满足以下核心指标:接地电阻:雷电防护系统(LPS)接地电阻 ≤ 10 Ω(土壤条件良好时 ≤ 4 Ω 更佳)。雷电流冲击耐受:直击雷部分需承受 Iimp ≥ 200 kA(10/350 μs)的冲击电流。各子系统(塔筒、叶片、控制系统等)需等电位连接,防止雷电位反击。SPD 配合性:I 级、II 级、III 级 SPD 需能量分级、距离分区协调,残压满足被保护设备的耐压水平。二、地凯科技风电防雷工程接地系统施工部署风电场的接地系统不仅要承受雷电流,还需承担运行接地(中性点接地、保护接地)和防静电接地功能。因此,多采用联合接地网设计,并在施工时考虑腐蚀、机械强度、土壤电阻率等因素。1. 接地系统结构形式常见结构:环形接地网:沿风机基础外缘 0.8–1.2 m 处敷设接地环,并与塔筒法兰、基础钢筋网焊接。放射型接地极:由塔基向外均匀辐射 4–8 条接地极,与接地环相连,增加泄流面积。混合型接地网:在风机群之间通过接地引下线相互连接,形成全场大地等电位网络。2. 施工步骤(1)土壤电阻率勘测采用四极法测量土壤电阻率 ρ(Ω·m)。测量深度建议 ≥ 3 m,确保数据反映雨季和旱季变化。(2)接地体选材与参数水平接地体:采用热镀锌扁钢 ≥ 40 mm × 4 mm(GB/T 700 Q235-B),镀锌层厚度 ≥ 70 μm。垂直接地极:采用热镀锌圆钢直径 ≥ 16 mm,单根长度 2.5–3 m,螺纹或焊接连接,镀锌层厚度 ≥ 85 μm。铜包钢接地棒(耐腐蚀要求高地区):直径 ≥ 14 mm,铜层厚度 ≥ 0.25 mm,电导率 ≥ 98%。(3)接地体埋设埋深 ≥ 0.8 m(冰冻地区应在冻土层以下 0.3–0.5 m)。接地极之间间距 ≥ 2 倍极长,减少相互影响。水平接地体在塔基周围封闭敷设,焊接搭接长度为扁钢宽度的 2 倍,圆钢直径的 6 倍。(4)焊接与防腐焊接采用满焊,不得有气孔、夹渣。焊缝冷却后刷两遍防腐沥青漆或导电防腐涂料。关键部位可加包裹热收缩防腐带。(5)等电位连接基础钢筋网与接地体可靠焊接,形成自然接地体。塔筒底法兰与接地环通过短粗接地扁钢(长度 ≤ 1.5 m)连接。控制柜、防雷器外壳、变压器中性点、光伏逆变器(如有混合电源系统)等均应接至同一等电位点。(6)接地电阻测试工程完工后采用接地电阻测试仪(符合 GB/T 3047.1)测量。测试值必须 ≤ 10 Ω(群组接地网络通常可达 2–5 Ω)。三、防雷材料参数表(核心部分)镀锌扁钢:≥ 40×4 mm,镀锌≥70 μm,GB/T 700、GB/T 13912,抗拉强度≥ 335 MPa镀锌圆钢:φ≥16 mm,镀锌≥85 μm,GB/T 700、GB/T 13912,长度 2.5–3 m铜包钢棒:φ≥14 mm,铜层≥0.25 mm,GB/T 10125,电导率≥98%焊接搭接:扁钢宽度×2,圆钢直径×6,GB 50057-2010,满焊无缺陷防腐涂料:沥青漆/导电防腐漆,GB/T 1727,厚度≥200 μm四、地凯科技风电场浪涌保护器(SPD)选型风电场 SPD 需要覆盖:叶片与轮毂内部(引雷与导雷通道)塔筒内电源与控制电路升压变压器与集电线路通讯与监控系统(SCADA)1. SPD 分类与安装位置塔基低压配电柜进线端:I 级 SPD(电源型) Iimp ≥ 25 kA/极(10/350 μs),Uc=385 V,Up≤2.5 kV,承受直击雷泄流塔内控制柜:II 级 SPD(电源型),In=20–40 kA(8/20 μs),Uc=385 V,Up≤1.5 kV 吸收感应雷SCADA/通讯端口:信号SPD(RJ45/RS485),In=5 kA(8/20 μs),Up≤600 V,传输速率≥100 Mbps,防护通讯设备光纤监控接口:光纤防雷器,光电隔离,防止浪涌通过光电转换器侵入2. 选型要点耐受能力:I 级 SPD 必须满足 IEC 61643-11 Class I 要求,冲击电流能力不低于 25–50 kA(10/350 μs)。工作电压:Uc 按系统额定电压选取(常用 400/690 V 风机),需留 15–20%裕度。残压匹配:Up 应低于设备耐压水平(一般 PLC、变频器耐压 1.5–2 kV)。响应时间:≤ 100 ns(电源 SPD),≤ 25 ns(信号 SPD)。外壳防护等级:户外 SPD 防护等级 IP65 以上,耐盐雾≥720 h(GB/T 10125)。五、综合施工部署示例(单台风机)塔基接地网施工挖基槽深 0.8–1.2 m,敷设 40×4 mm 镀锌扁钢环形接地体。每隔 90° 向外布放 3 m 镀锌圆钢接地极,并与环形接地焊接。与塔基钢筋焊接,形成联合接地体。等电位连接塔筒底法兰用短接扁钢连接至接地环。控制柜、防雷箱、变频器、油温监控器均引接地铜排连接至接地环。SPD 安装塔基低压配电柜:安装 I 级 SPD(Iimp=25 kA,Uc=385 V)。塔内控制柜:安装 II 级 SPD(In=20 kA,Uc=385 V)。SCADA 接口:安装 RJ45 千兆信号防雷器。光纤入口处:安装光纤隔离防雷模块。验收与测试接地电阻测试 ≤ 10 Ω。SPD 通断指示正常,脱离器工作可靠。防雷施工记录与隐蔽工程拍照存档。地凯科技风电防雷工程的接地与SPD配置是确保风机长期稳定运行的核心环节。接地施工必须结合土壤电阻率,确保低阻高导与耐腐蚀性能,同时SPD应分级布防、匹配残压,并考虑通信与控制系统的全方位保护。严格按照GB 50057、GB/T 21714、IEC 61400-24等标准执行,才能有效减少雷害停机,提升风电场的年发电量和安全性。
页: [1]
查看完整版本: 风电防雷工程接地施工部署与浪涌保护器选型方案