geraldbetty 发表于 2025-8-21 18:56

在信号源和ADC输入端之间串联铁氧体磁珠 ,抑制高频噪声。

ulystronglll 发表于 2025-8-21 20:34

采样值在信号线附近有高频抖动。            

mickit 发表于 2025-8-21 20:55

电源电压的波动或噪声会影响ADC的采样结果。

zerorobert 发表于 2025-8-21 21:25

传感器或信号源本身输出不稳定            

kkzz 发表于 2025-8-21 22:05

减少外部干扰,优化PCB布局            

belindagraham 发表于 2025-8-21 22:33

ADC参考电压的波动会导致采样结果的偏差。

vivilyly 发表于 2025-8-22 07:48

参考电压选择不当            

macpherson 发表于 2025-8-22 08:15

使用外部高精度参考电压源            

mmbs 发表于 2025-8-22 09:05

建议检查电源设计是否合理,是否添加了足够的滤波电容,尤其是靠近ADC引脚的旁路电容

claretttt 发表于 2025-8-22 09:43

ADC的精度对电源稳定性要求较高,如果电源存在噪声,可能导致采样值波动。

plsbackup 发表于 2025-8-22 10:32

电源共地问题            

biechedan 发表于 2025-8-22 11:23

模拟信号线走线短而粗,远离数字信号线

rosemoore 发表于 2025-8-22 11:51

检查电源设计, 电源稳定并添加足够的滤波电容

saservice 发表于 2025-8-22 12:12

建议检查参考电压源是否稳定,必要时使用外部高精度参考电压源

ulystronglll 发表于 2025-8-22 12:34

ADC配置错误可能导致读值偏差或无法读取。
页: 1 [2]