风电、水电、火力发电防雷检测设计与施工部署方案
随着新能源与传统能源电力设施的规模不断扩大,风电场、水电站、火力发电厂等各类发电场站均分布在雷电多发区域。雷电感应、直击雷和雷电电磁脉冲不仅威胁设备安全,也可能导致大面积停电事故。因此,建立符合《GB/T 50057-2014 建筑物防雷设计规范》与《GB/T 18802.1-2020 浪涌保护器(SPD)》的防雷检测与施工体系,是保障发电设施连续稳定运行的关键。地凯防雷科技从风电、水电、火力发电三类典型电力设施出发,系统阐述防雷检测工程项目的设计、施工部署流程,并提供可落地的参数化解决方案。
二、地凯防雷检测工程项目总体思路
分级防护理念(LPZ区划)
按 IEC 62305 和国标划分外部防雷区(LPZ 0A/0B)与内部防雷区(LPZ 1/2),在边界处布设浪涌保护器(SPD)、屏蔽及接地系统,形成“外部接闪—引下线—接地体”与“内部等电位—SPD—屏蔽”的协同体系。
检测与评估环节
雷电风险评估:采用《GB/T 21714-2008 雷电灾害风险评估》进行雷击次数(Ng)、雷电流幅值(Iimp)等参数计算。
防雷装置检测:按《GB/T 21431-2015 建筑物防雷装置检测技术规范》定期检测接地电阻、引下线连续性、SPD状态等。
施工部署三要素
接地系统低阻值化(风电<4Ω,水电<2Ω,火电<1Ω)。
SPD分级配置(I级、II级、III级)。
智能监测:配置雷电计数器、接地电阻在线监测、雷电流记录仪。
三、风电场防雷检测与施工部署
3.1 风电场防雷特点
风机塔筒高、分布广,叶片为复合材料,极易遭受直击雷和感应雷。国际统计表明,单台风机年均雷击次数可达1~4次。
3.2 设计要点
接闪系统:在叶片尖端嵌入导电铜带或不锈钢引雷带,与轮毂接地汇流;塔筒顶部安装避雷针,采用不锈钢Φ16mm接闪杆。
引下系统:利用塔筒钢结构作为自然引下线,连接至基础环形接地网。
接地系统:
环形接地体埋深≥0.8m;
单台风机接地电阻≤4Ω;
铜包钢接地棒φ14mm×2.5m多根并联。
SPD配置:
I级SPD:塔基进线柜,Uc≥385V,Iimp≥25kA(10/350μs),Up≤2.5kV;
II级SPD:箱变低压侧,Uc≥385V,In≥40kA(8/20μs);
信号SPD:风机控制信号、光伏通讯线路采用PoE/RS485信号防雷器,In≥10kA。
3.3 检测与维护
年度检测:接地电阻、引下线连续性、SPD状态指示。
在线监测:雷电流记录仪(量程0~100kA,精度±5%)与接地电阻在线监测模块(量程0.1~10Ω)。
四、水电站防雷检测与施工部署
4.1 水电站防雷特点
多位于山区、峡谷,变电设施和控制室分散,雷电活动频繁。机组控制系统对电磁干扰敏感。
4.2 设计要点
接闪系统:在厂房屋面设置Φ20mm镀锌圆钢避雷网,网格不大于10×10m;水库大坝金属栏杆与避雷网等电位连接。
引下系统:采用两根及以上对称布设的镀锌扁钢40×4mm引下线。
接地系统:
主厂房接地电阻≤2Ω;
接地体埋深≥1m,沿厂房周边敷设环形接地带40×4mm。
SPD配置:
I级SPD:110kV/220kV开关站进线处,Iimp≥50kA,Up≤2.5kV;
II级SPD:机组控制室配电柜,In≥20kA;
信号SPD:监控、测控光缆入口端采用光纤浪涌保护器或RS485信号SPD。
4.3 检测与维护
半年检测:接地电阻、接闪网完整性。
防雷器巡检:SPD热脱扣指示、雷击计数器累计值。
在线监测:水电站中央控制室配置雷电监测平台,实时显示雷电流峰值、接地阻值变化。
五、火力发电厂防雷检测与施工部署
5.1 火电厂防雷特点
厂区面积大,烟囱高,输煤、输油系统复杂,变电及DCS系统多。雷电不仅危及电气设备,还可能引起燃爆。
5.2 设计要点
接闪系统:
烟囱顶部设置≥3m高不锈钢避雷针;
厂区输煤廊道金属结构与接地系统等电位连接。
引下系统:每根避雷针≥2根独立引下线,截面≥50mm²铜绞线。
接地系统:
总接地网电阻≤1Ω;
采用40×4mm镀锌扁钢与厂区钢轨、金属管道形成联合接地;
机组控制室独立接地网与主接地网等电位连接。
SPD配置:
I级SPD:主变进线柜,Uc≥690V,Iimp≥50kA;
II级SPD:DCS机柜电源,Uc≥385V,In≥40kA,Up≤1.5kV;
信号SPD:4~20mA、RS485/以太网信号SPD,In≥5kA,插入损耗≤0.5dB。
5.3 检测与维护
季度检测:接地电阻≤1Ω,检查接地焊点、腐蚀情况。
雷电监测:配置大气电场仪与雷电流监测器,提前预警。
SPD状态:每半年更换老化SPD模块。
六、地凯科技防雷检测施工流程与参数化实施
前期勘察:雷电活动数据、土壤电阻率(ρ),绘制接地网布置图。
系统设计:确定LPZ分区、避雷针/引下线布置、SPD选型表(列明Uc、Iimp、In、Up)。
施工部署:
接地施工:埋设铜包钢接地棒,采用放射状或环形接地体;焊接点采用热熔焊(Exothermic Welding)。
SPD安装:在进线柜、分配电箱、终端设备逐级安装I/II/III级SPD;信号线SPD就近安装在设备端口。
等电位连接:金属管道、钢结构、屏蔽层全部引入等电位端子箱。
检测与验收:
接地电阻测量:采用三极法或钳形接地电阻仪;
引下线连续性:万用表电阻档检测;
SPD动作测试:SPD测试仪检测Uc、Up参数。
智能运维:接地电阻在线监测模块(测量范围0.1~10Ω),雷击计数器(0~99次),大气电场监测仪(±20kV/m)接入SCADA系统。
地凯科技风电、水电、火力发电场站的防雷检测工程,必须坚持风险评估—分级防护—智能监测”三位一体。通过合理的接闪装置、低阻接地系统、SPD分级配置及在线监测平台,不仅能满足《GB/T 21431-2015》《GB/T 50057-2014》等国家标准要求,还能显著降低雷击造成的设备损坏与停机损失,实现电力设施的安全稳定运行。
页:
[1]