100个继电器同时吸合时,电流很大,这个要有考虑,主供电线路要准备15A的容量
我做过一个单独控制150个电磁铁的电路,主供电线宽是235mil,阻焊层开窗,加上堆锡
电路使用一个MEGA8 + 一堆74HC595 + 一堆ULN2003A 低成本FPGA,象xilnx的xc3s200an也就20左右 我有类似方案
QQ184299479 用单片机扩展,反正低端的STC也不贵。用上485类总线,数据上绝对没问题。感觉自己水平够的话,自创个通讯方式,485都省下了。 用IIC或者CAN外扩。 单片机+595+2003呗,便宜实惠、还稳定
早期的那些点阵屏,那么大一块,都不是用595驱动的,不也没问题吗 yzhj 发表于 2013-5-13 08:17 static/image/common/back.gif
用单片机扩展,反正低端的STC也不贵。用上485类总线,数据上绝对没问题。感觉自己水平够的话,自创个通讯方 ...
我也感觉最方便的还是用单片机扩展啦!再加4个单片机,一点儿问题也没有啊,1对多串行通讯,地址识别,想要扩展更多的也很简单。
现在的单片机都白菜价了。 595+2003是正解! mark dianzi57541 发表于 2013-5-12 12:31 static/image/common/back.gif
我用过595,就是怕送数据的时候其他的继电器会有影响
595有数据锁存,数据传完,同时输出!移位不会影响的,但是若是你操作单个继电器,那得记住这组继电器的当前状态,595不是IO脚,读不了当前状态! 楼主 jerkoh 发表于 2013-5-12 12:46