sunhome 发表于 2008-3-18 10:04

求救:关于EPM3256的输出使能信号不足的问题

使用MAX3000A&nbsp;EMP3256ATC-10N,原理图输入方式,其fitter时,总提示:<br /><br />Error:&nbsp;Design&nbsp;requires&nbsp;7&nbsp;output&nbsp;enable&nbsp;signals,&nbsp;but&nbsp;the&nbsp;device&nbsp;can&nbsp;contain&nbsp;only&nbsp;6&nbsp;output&nbsp;enable&nbsp;signals<br /><br /><br />当去掉一个74244时,就成功。而我只使用了256宏中的138个,怎么会资源不足,有没有方法克服此问题,望多多指教!!!!

peiyuan1 发表于 2008-3-23 14:08

局部资源不够导致,你把IO管脚释放,让系统自动分配,再编译试

局部资源不够导致,你把IO管脚释放,让系统自动分配,再编译试试.