屏蔽层处理
屏蔽线一般屏蔽层两端都要求接PE,我只能一端的屏蔽层能接PE,另外一端没法接PE,悬空处理,会给信号带来干扰吗?本帖最后由 jlass 于 2013-8-20 09:21 编辑
距离短的话就应该单端接地
距离长的话只能看实际情况了
听过这样一种理论,频率高的信号线外部的屏蔽层应该多点接地,频率比较低的可以单点接地,大于1M的认为是频率高。 entepino 发表于 2013-8-20 10:45 static/image/common/back.gif
听过这样一种理论,频率高的信号线外部的屏蔽层应该多点接地,频率比较低的可以单点接地,大于1M的认为是频 ...
是这样的,高频采用双端接地,低频采用单端接地,双屏蔽时,外层双端接地,内层靠近设备侧单端接地 接地时要按照360度环接方式接地