yuanshuai927 发表于 2013-11-9 21:07

请问485通信的一个问题?

大家好!
      我有这样的一个问题,我们公司是做光伏的,我们的光伏产品都是用485通讯的,现在预到这个这个一个问题,设备与设备之间都用485线串联,目前,我用串口助手测试时,还没有发送指令,它就自动返回一些数据?像这种问题如何解决?谢谢!急!

黄小俊 发表于 2013-11-9 22:29

像这样的问题,得看你的程序是怎么写的了。再调试。不可能遇鬼了吧

chunyang 发表于 2013-11-9 23:47

这个首先要看系统设计,协议并非只有主从轮询这一种,务必先判断“数据”的来历。如果这些“数据”不是由节点主动发出的,那说明总线浮空了,需要加静态偏置,即将总线静态逻辑强行偏置为逻辑1。

yuanshuai927 发表于 2013-11-10 08:11

现在就是485设备和串口助手通讯不上,打开串口助手,他会自动接收数据

bbloodd 发表于 2013-11-12 20:56

看下你的程序有问题没有,电路连接好了没,一个一个问题解决啊

mamba_kb 发表于 2013-11-14 14:43

自动接收数据的话 软硬件原因都有可能
楼主还是查查自己的代码和板子吧

zuoxuqi 发表于 2013-11-19 21:33

我现在也遇到了同样的问题,用的是ADM2483,楼主问题解决了没,分享一下经验

zzqnysafe 发表于 2013-11-21 17:05

mark

innocencev 发表于 2016-12-2 13:07

zuoxuqi 发表于 2013-11-19 21:33
我现在也遇到了同样的问题,用的是ADM2483,楼主问题解决了没,分享一下经验 ...

我现在在学习这个,有什么资料可以分享学习借鉴一下的嘛
页: [1]
查看完整版本: 请问485通信的一个问题?