feynman521 发表于 2014-6-17 17:48

隔离485的输入保护电路

1.485电源是隔离电源;
2.输入端口只做钳位保护;

问题:做雷击浪涌试验时,能否正常保护电路?

谢谢!

langtuodianzi 发表于 2014-6-18 10:06




RS485总线的分级防护电路图,当雷击发生时,感应过电压由两端引入,GDT气体放电管做一级防护,此时过电压被大大削弱到数百伏左右,再经过PPTC限流,TVS二极管做二次限压,使到后端电路的电压被箝制在8V左右,从而实现对后端电路的保护。TVS2/3做共模保护,TVS1做差模保护。

feynman521 发表于 2014-6-19 10:30

langtuodianzi 发表于 2014-6-18 10:06 static/image/common/back.gif
RS485总线的分级防护电路图,当雷击发生时,感应过电压由两端引入,GDT气体放电管做一级防护,此时过电 ...

谢谢你的回复,我的电路接大地不方便,想从内部通过Y电容泻放
页: [1]