liushui2007 发表于 2014-6-24 15:36

0-150mA怎么转4-20mA电流输出

本帖最后由 liushui2007 于 2014-6-24 15:38 编辑

有个同学问我,使用什么IC可以做到将0-150mA电流输出转成4-20mA输出,因为他们做电气设备使用的PLC只能识别到4-20mA的电流范围。请各大侠帮帮忙?急等,拜托!拜托!

emailli 发表于 2014-6-24 17:21

不适用IC做的。应该是用信号调理器做。按照你的这个要求,还需要给信号调理器供电才可以。

mmuuss586 发表于 2014-6-24 18:17

可以先将电流转换成电压,再电压转换成电流;

liushui2007 发表于 2014-6-24 18:50

emailli 发表于 2014-6-24 17:21 static/image/common/back.gif
不适用IC做的。应该是用信号调理器做。按照你的这个要求,还需要给信号调理器供电才可以。 ...

能否具体一些?拜谢!

emailli 发表于 2014-6-24 23:15

市面上有 信号调理器。可以支持 电压信号转 4-20mA输出。

自己做对于你们而言太复杂。不建议。

youluo235 发表于 2014-6-25 20:06

先把0-150mA电流通过电阻或者放大器是输出为0-1.6V.在利用加法器加0.4V使电压输出0.4-2V在电压转换电流使输出转成4-20mA,比例参数感觉自己觉得合适的调节可以

cuilaiabc 发表于 2014-6-25 22:03

先转化成电压,再转化为电流。

shurenfa 发表于 2014-6-26 19:53

嗯就是所谓的先AD,再DA。
页: [1]
查看完整版本: 0-150mA怎么转4-20mA电流输出