lixianzhishang 发表于 2009-7-19 15:17

单片机经两个串联反相器后驱动继电器 继电器跳变 怎么办

<br />单片机经两个串联反相器后驱动继电器&nbsp;继电器跳变&nbsp;怎么办&nbsp;<br /><br /><br /><br />单片机经两个串联反相器后&nbsp;接PNP驱动继电器&nbsp;<br /><br />本来设置的是继电器断开&nbsp;实际上是先吸合一下&nbsp;然后断开<br /><br />初步估计可能是由于继电器和单片机同时上电&nbsp;<br /><br />而单片机的复位信号有延迟<br /><br />导致以上现象发生<br /><br />请教高手赐解决方案<br /><br />办&nbsp;

yh21ic 发表于 2009-7-19 20:55

如果是上电的问题

继电器的初始状态必须考虑单片机复位时的电平状态,或者加触发器驱动

zxfasx 发表于 2009-7-21 17:04

继电器闭合

加状态保持器可解决此问题,如FM1106
页: [1]
查看完整版本: 单片机经两个串联反相器后驱动继电器 继电器跳变 怎么办