gezhi 发表于 2007-11-26 11:28

大家来评价下这两个继电器触点干扰吸收回路

继电器的电流在2A左右,380V电压。由于吸合过程中的电磁波辐射干扰有影响,想接个触点吸收回路。不知道下面两个电路的优劣情况如何,请大家赐教!希望能有个简单点的电路更容易实施。https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007112611265226.jpg

jiuri 发表于 2007-11-30 18:15

如果是交流就麻烦点,直流就反并二极管了

cfanandham 发表于 2007-12-3 19:01

前面的要好点,不过380/2可以用可控硅了.

过零触发,干扰小,还有继电器的线圈要用二极管,要不干扰大,要用光偶把继电器和控制器隔开.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

gezhi 发表于 2007-12-4 12:23

谢谢大家

我想先尽量把继电器做好!

bluerainhe 发表于 2007-12-5 09:29

建议使用接触器

页: [1]
查看完整版本: 大家来评价下这两个继电器触点干扰吸收回路