pfeiw 发表于 2008-11-12 16:41

CAN总线用的T型接头

哪里有卖CAN总线用的T型接头和线缆?

hdsr178 发表于 2008-11-15 21:25

建议直接采用菊花链串接方式接线,不留分支线!

建议直接采用菊花链串接方式接线,免去T型头,不留分支线!这样更利于减少信号回波反射。<br />此外,应该采用特性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆,一般推荐如下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;普通双绞屏蔽型电缆&nbsp;STP-120Ω(for&nbsp;RS485&nbsp;&&nbsp;CAN)&nbsp;one&nbsp;pair&nbsp;20&nbsp;AWG&nbsp;,电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;普通双绞屏蔽型电缆&nbsp;STP-120Ω(for&nbsp;RS485&nbsp;&&nbsp;CAN)&nbsp;one&nbsp;pair&nbsp;18AWG&nbsp;,电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;铠装双绞屏蔽型电缆&nbsp;ASTP-120Ω(for&nbsp;RS485&nbsp;&&nbsp;CAN)&nbsp;one&nbsp;pair&nbsp;18&nbsp;AWG&nbsp;,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!<br />

pfeiw 发表于 2008-11-21 08:31

谢谢!我看到的是用T型接头的施工方案

sgl1211 发表于 2008-11-28 17:12

T型头,听说价格不菲哦!而且防水处理非常难处理哦!

页: [1]