dzxc_wh 发表于 2015-4-25 22:33

关于485通讯的问题,请教了


事情经过是这样的:
调试一个逆变器,首先用USB转232+232转485模块,用MODBUS模拟主站能正常操作逆变器的运行。转到自己做的ARM板,ARM板做主站,逆变器做从机,发现丢数据严重。试了7个ARM板,仅仅只有2个能勉强通讯(这里首先怀疑的是自己的程序,直到有能通讯正常的电路板后才怀疑硬件。)
能正常通讯的波形是:

第一个是电脑模拟的MODBUS主站(注意图示波器的零点在-1V左右的位置)

也就是说,逆变器在和USB转232+232转485通讯的时候,波形能在+2V以上或-2V以下,而和ARM板通讯的时候,负电压在-2V左右,而正电压在0V左右。



我所用的485部分电路图为,这个基本上是比较通用的电路。

chunyang 发表于 2015-4-26 14:04

注意:120欧终端电阻只能加在总线的两端,其它地方不能加。如果总线存在浮空,那么要加偏置。节点间如果存在地电位不均衡,需要互联参考地。

小小幺 发表于 2015-4-29 17:12

我来凑热闹
页: [1]
查看完整版本: 关于485通讯的问题,请教了