lanmeng1989 发表于 2015-6-15 17:46

TMS320F28335的片内AD能不能采集交流信号

TMS320F28335的片内AD能不能采集交流信号,手册上写模拟输入范围是0-3V,是不是就意味着不能采集交流信号

zhangmangui 发表于 2015-6-15 22:25

不是说不能采集交流信号       但是0-3V的范围不能超过   
超了会损坏AD口       如果你的信号有负半轴   
可以加入直流分量    进行测试

shanghai1943 发表于 2015-6-20 23:01

大神,请问有做过DSP和外接的ADC芯片进行数据采集吗,想请教你一个问题

ZYXUCBA 发表于 2015-6-24 16:11

当然是可以的
但是要用硬件电路将电压信号转换到0-3V以内

Fly-sky-01 发表于 2015-6-24 16:50

不能采集交流信号要采集交流先得交流变按比例变成直流 幅值控制在0~3.3以内

zbb4856077 发表于 2015-7-7 19:04

当然可以,采集前进行信号的调理和偏置就行了,保证调理后的信号在0--3V之间就好了

闪烁的泪光 发表于 2018-5-23 20:05

zhangmangui 发表于 2015-6-15 22:25
不是说不能采集交流信号       但是0-3V的范围不能超过   
超了会损坏AD口       如果你的信号有负半轴   ...

加入直流分量,进行测试什么意思,没懂,能否说的详细点

zhangmangui 发表于 2018-5-23 22:42

闪烁的泪光 发表于 2018-5-23 20:05
加入直流分量,进行测试什么意思,没懂,能否说的详细点

就是在你的信号上通过电阻分压等方法叠加上去一个直流的电压值   那么信号就是这个直流电压+你原有的电压信号了

茫然闲 发表于 2018-10-31 10:25

给交流加一个直流偏置就可以把

蒋博1026 发表于 2018-10-31 12:06

可以采集的,采集之前要先将交流信号处理一下,才可以,就是转换到0-3V以内