Terrys的个人空间 https://bbs.21ic.com/?1404257 [收藏] [复制] [RSS]

日志

简单电压电流相位和功率因数测量

已有 468 次阅读2015-12-19 14:48 |系统分类:电测仪表| 交流电检测, 功率因数测量

      使用单片机A/D进行交流电压电流测量,除了计算电压有效值,还需要得到功率因数(默认市电50Hz);原来是使用电压电流过零点来检测相位和计算功率因数,但实际应用中测量不准确,原因是过零点容易被电网谐波干扰,测量结果波动很大

      偶尔看到一种新的方法,很方便计算,测量结果更加准确,而且无需额外硬件电路,激动之下又回去把以前的《信号与系统》拿过来重新学习,方法整理如下:



1. 同时对电压电流在一个周期T内的N个连续采样(50Hz下,T20ms)的值分别为u(N)i(N),采样值分别为

u(1),u(2),u(3)……i(1),i(2),i(3)……;



2. 构造一个幅值为1V参考电压,频率为50Hz的电源电压us(t)[=sin(ωt)]的采样值为us(1),us(2),us(3)……us(N)



3. 构造一个幅值为1V参考电压,频率为50Hz的电源电压uc(t)[=cos(ωt)]的采样值为uc(1),uc(2),uc(3)……uc(N)



根据离散傅里叶变换公式,计算电压基波(50Hz)与参考电压的电压向量



 



Ureal = 2/NNi=1u(t)us(t)



Uimag = 2/NNi=1u(t)uc(t)



计算出电压相对于1? 00的夹角?u



同理计算出i(N)与参考电压的电压向量,计算电流相对于1? 00的夹角?i



功率因数为cos(?u - ?i)

补充:根据傅里叶展开式,Ureal等同于50Hz时正弦分量的幅度,Uimag为余弦分量的幅度

路过

鸡蛋

鲜花

握手

雷人

全部作者的其他最新日志

评论 (0 个评论)