高压综合保护装置,是集继电保护、综合测控、数据通信功能于一体的综合保护装置。
高压综合保护装置主要功能就是保护。通常具有的保护功能见下:
速断保护功能 过流I段保护功能 过流II段保护功能 过载反时限保护功能 零序过流保护功能 零序过压保护功能 方向型漏电保护功能,带方向型保护 欠压保护功能,带断相保护 过压保护功能 绝缘监视保护功能 风电瓦斯闭锁保护功能(矿用) 相不平衡保护
因为高压综合保护装置对实时要求比较高,而要实现实时保护必然对实时计算要求比较高,且计算中涉及到了FFT算法,因此使用TMS320F2812是个不错的选择。
高压综合保护装置硬件部分主要由采样、控制、遥信、通信、数据5部分组成。原理框图见下:
1、采样部分(三相电压、电流及零序电压、电流)
2、控制
3、遥信(外部监控)
4、数据(系统参数及故障数据记录)
5、通信(232通信用本地显示模块,485通信用于远程集中控制)
高压综合保护装置软件部分主要算法和规约:
1、FFT算法。用于采样数据实时计算。
2、保护算法。
2、通信中使用了工业通用的Modbus RTU通信规约。
|