可否使用两个耐压250V的串联代替耐压400V的电容?

[复制链接]
3980|7
 楼主| tc9148 发表于 2008-12-18 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
可否使用两个耐压250V的串联代替耐压400V的电容?
ljm810010 发表于 2008-12-18 23:37 | 显示全部楼层

可以是可以,不提倡。要容量相同,还要加均压电阻

 楼主| tc9148 发表于 2008-12-19 00:14 | 显示全部楼层

ljm810010:

现在要给继电器控制交流电机的电机端加滤波电容和电阻,如图所示:
L<----||---|==|---M--->N
    |  C     R  |
    |           |
    |___/ ______|
        |
        |
  继电器K

这个滤波电路合理吗?C和R的值一般取多少?电机功率15W。
ljm810010 发表于 2008-12-19 00:24 | 显示全部楼层

呵呵,这个待PowerAnts来回答吧。

computer00 发表于 2008-12-19 09:06 | 显示全部楼层

你这个地方容量很小,直接用400V或者630V的电容很容易买,

不要搞串联了。

估摸着搞个470欧姆串1nF差不多了。
PowerAnts 发表于 2008-12-19 09:26 | 显示全部楼层

又是RC吸收回路

串联的可行性,2楼已经给了答案。但由于有的电容误差比较大,同一规格中容量高的可能比低的高出一倍,容量小的便会过电压,即使加了均压电阻,在动态时也不见得能均得住。

至于RC取值,要根据电枢的电感量及激磁电流大小,及继电器触点可承受的工作来计算,详见
相关链接:https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=4&t=3175053&tp=RCD%u5438%u6536%u7535%u8DEF%u8BA1%u7B97
PowerAnts 发表于 2008-12-19 09:29 | 显示全部楼层

另外建议

今后请不要指名某人来回答问题,因为每个人懂的都有限,会给别人增加压力。而且点了名,别的大佬就不好意思抢先回贴。如果你找的人暂时没看到这个贴子,则可能影响时效性。
 楼主| tc9148 发表于 2008-12-19 11:13 | 显示全部楼层

PowerAnts:抱歉,有个项目被我搞砸了,很急。

谢谢00。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

137

主题

589

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部