霍尔电流传感器接入采集板后打耐压2KV不通过!!

[复制链接]
1788|6
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
本人对EMC不是很懂,特此发贴,希望有大牛能够答疑解惑,谢谢!
问题描述:
我们是做消防类电子产品的,最近小弟碰到一个问题就是,我们有一个产品是采集电流的模块
在打耐压2KV是可以通过,一旦接入霍尔电流传感器就不行。

相关帖子

沙发
fengye82109| | 2015-7-27 17:29 | 只看该作者
不熟悉你们产品的,都看不懂你是什么意思,大概的接线等框图介绍一下啊

使用特权

评论回复
板凳
名不见经传甲|  楼主 | 2015-7-28 12:08 | 只看该作者
附图是,我们做的产品,打耐压示意图


使用特权

评论回复
地板
名不见经传甲|  楼主 | 2015-7-28 12:10 | 只看该作者
对地脉冲电压2kV,频率5KHz

使用特权

评论回复
5
wyb780719| | 2015-11-11 15:20 | 只看该作者
要体现互感器、采集板与地之间的装配工艺
还有图中的脉冲电压没有加到“地”

使用特权

评论回复
6
2881068601| | 2015-11-13 10:30 | 只看该作者
一般脉冲电压都是要求 强和地(弱)之间进行试验的吧:)

使用特权

评论回复
7
ningling_21| | 2015-11-13 11:14 | 只看该作者
强弱之间的隔离度不够高

使用特权