打印

如何将普通变压器改成隔离变压器

[复制链接]
2385|15
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
沙发
maychang| | 2015-8-4 10:00 | 只看该作者
按照图中接法。
你那个“还是”不对。

使用特权

评论回复
板凳
manbo789| | 2015-8-4 10:30 | 只看该作者
首先得定义 什么是初级,什么是次级,否则既可以认为是初次初次,也可以认为是初次次初,

使用特权

评论回复
地板
piaoyiliu03|  楼主 | 2015-8-4 10:52 | 只看该作者
初级,次级不用定义应该都知道吧,输入初级,输出次级呀

使用特权

评论回复
5
gx_huang| | 2015-8-4 11:04 | 只看该作者
还是买一个吧,2个变压器级联,带负载能力很差的。

使用特权

评论回复
6
chunyang| | 2015-8-4 12:15 | 只看该作者
变压器的初级、次级是人为定义的,用两个同样的变压器倒接可以实现隔离,但带载能力比额定值要低不少,而且成本高,临时用用可以,长期用,买成品吧。

使用特权

评论回复
7
tyw| | 2015-8-4 13:56 | 只看该作者

使用特权

评论回复
8
piaoyiliu03|  楼主 | 2015-8-4 14:57 | 只看该作者

确定是这样接吗?

使用特权

评论回复
9
tyw| | 2015-8-4 15:25 | 只看该作者
piaoyiliu03 发表于 2015-8-4 14:57
确定是这样接吗?

T1把220v降为10v,T2把10升为220v.

使用特权

评论回复
10
jjeemm77| | 2015-8-4 17:07 | 只看该作者
慌乱中方显T叔本色!…

使用特权

评论回复
11
wtu224| | 2015-8-4 18:20 | 只看该作者
我也这样用过,两个12V输出的变压器,用第一个变压器的12V接在第二个变压器的12V,当其中一个变压器有220V输入时,另一个变压器就会有220V输出。

使用特权

评论回复
12
maychang| | 2015-8-4 19:08 | 只看该作者
piaoyiliu03 发表于 2015-8-4 14:57
确定是这样接吗?


”确定是这样接吗?“
百分之百!
只要不是这么接,必定不能正常工作,不严重的输出电压极小,严重时烧保险甚至冒烟放**。

使用特权

评论回复
13
maychang| | 2015-8-4 19:14 | 只看该作者
即使是按照老tyw兄的接**常工作了,这种接法也有很多缺点。
效率低,因为铁损铜损都是加倍。内阻大,也是加倍。成本高,还是加倍。
所以,手头恰有这么两个变压器,临时使用一下还可以,若是长期使用,还是按照6楼chunyang的意见买成品吧。

使用特权

评论回复
14
luyinpro| | 2017-5-2 14:02 | 只看该作者
变压器不是自耦和隔离的区别吗?两个自耦的怎么接都无法成为隔离的。
隔离变压器一级就可以实现隔离需求。

使用特权

评论回复
15
chunyang| | 2017-5-2 20:45 | 只看该作者
luyinpro 发表于 2017-5-2 14:02
变压器不是自耦和隔离的区别吗?两个自耦的怎么接都无法成为隔离的。
隔离变压器一级就可以实现隔离需求。 ...

楼主图中何来自偶变压器一说?

使用特权

评论回复
16
zyj9490| | 2017-5-2 20:49 | 只看该作者
铜损还是按负载需要设计,如果功率符合要求,应是可以初次级换的。安倍定律也没有分初次级啊,都是同等的。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

174

主题

454

帖子

4

粉丝