BTR1是内部数字锁相环DPLL计数器的分频系数,取值越大,相位修正精度越高。但是也有矛盾:......不过,可以通过SJW设置来同时满足这2点要求。
下面是TSEG1和TSEG2的设置原则(PHILIPS系列),这2个参数的设置根据DPLL相位修正电路,有下面条件限制: 1、...... 2、...... 3、...... 4、......
因此,象0x1C,0x2F这样的设置显然不符合条件2,0x1C也不符合条件1,0x2F相对条件1又太靠边界。这样在干扰环境下,一旦DPLL被“跳动”条件触发,修正SJW时,就可能影响到采样点。当然实验室条件下,看起来一切正常。电磁兼容实验室做实验要价又太高(没有中国的)。只好先做不要钱的理论分析,--远离条件边界以求可靠。 |