打印
[CAN-bus/DeviceNet]

请问个basic模式下的问题

[复制链接]
1974|3
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
eytc|  楼主 | 2007-6-6 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
桂电飞天鼠| | 2007-6-6 23:42 | 只看该作者

rt

1,示波器多少位没看过~可以根据帧的组成推断;
2,不停地发,置位的命令是这样的,如果想单次发送,可以在置位发送之后,使用中止发送位(命令寄存器AT位);
3,状态位是0x60的话,其中的出错状态位(ES位)表示接收或发送错误计数器满或超过报警限制。估计是两节点的没能正常通信(波特率,滤波器等),其它的暂时没想到~~在论坛上已经有不少成功的实验例程,可以参考一下~~~

使用特权

评论回复
板凳
eytc|  楼主 | 2007-6-7 22:04 | 只看该作者

请教一下桂林飞天鼠硬件连接问题

请问一下你在论坛上发的两节点的调试程序的硬件是怎么连接的呢?
是不是用一个sja1000可以带两个收发器组成两个节点啊

使用特权

评论回复
地板
桂电飞天鼠| | 2007-6-8 09:37 | 只看该作者

不可以~~~

没见过用一个SJA1000带两个82C250的用法~~~

两个节点,就是用两对SJA1000+82C250构成.

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

3

主题

7

帖子

0

粉丝