[CAN-bus/DeviceNet] 加了屏蔽位后为什么接收不到数据?

[复制链接]
3138|3
 楼主| 魔卡 发表于 2007-7-26 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
当屏蔽位设置为0时,能够接收到数据,现在是有条件的接收,却接收不到数据这是为什么啊?发送端我的标识符我是这样设置的<br />b[0]=0x33;<br />b[1]=0xE0;<br />WR2510(TXB0SIDH,2);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />接收端是是这样设置的<br />b[0]=0xFF;<br />b[1]=0xE0;<br />WR2510(RXM0SIDH,2);<br />b[0]=0x33;<br />b[1]=0xE0;<br />WR2510(RXF0SIDH,2);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />b[0]=0x33;<br />b[1]=0xE0;<br />WR2510(RXB0SIDH,2);<br />这样设置有什么不对吗?&nbsp;<br />&nbsp;我用的控制器是mcp2510<br /><br />
桂电飞天鼠 发表于 2007-7-26 13:31 | 显示全部楼层

没用过MCP的,不过加了就收不到,肯定是没设对~~

  
 楼主| 魔卡 发表于 2007-7-26 14:05 | 显示全部楼层

rt

已经调通了,谢谢楼上的
hdsr178 发表于 2007-7-28 22:00 | 显示全部楼层

楼主是如何解决的?

可以让大家分享吗?<br />谢谢!