[CAN-bus/DeviceNet] 求助!CAN自收发测试的问题!

[复制链接]
3384|8
 楼主| zg0927 发表于 2007-9-4 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC89C51+SJA1000+82C250做的板子写了个测试自收发程序结果收到的数据不对是什么原因啊?初始化都正常就是接收到的数据和发的不同,怎么回事啊?
wxj1952 发表于 2007-9-4 22:28 | 显示全部楼层

程序写错了。

发送帧的前3个字节不是任意设的,PELI模式帧应该是0x08(假定11字节一帧),0xXX(ID值),0xe0/其他。  
 楼主| zg0927 发表于 2007-9-5 10:08 | 显示全部楼层

我设的验收验收屏蔽代码是ACR0-OXFF,ACR1-0XFF,ACR2-0XFF,ACR3-0XFF AMR0-0XFF,AMR1-0XFF,AMR2-0XFF,AMR3-0XFF接收所有的信息!但实际收到的只有前3个字节的信息帧和识别码对的,就是那8个数据字节完全不对!什么原因啊???
 楼主| zg0927 发表于 2007-9-5 10:15 | 显示全部楼层

单滤波

我用的是单滤波
 楼主| zg0927 发表于 2007-9-5 11:02 | 显示全部楼层

help

有人知道么?
 楼主| zg0927 发表于 2007-9-5 12:52 | 显示全部楼层

!

搞定!
wxj1952 发表于 2007-9-6 18:28 | 显示全部楼层

RTR设为1了?

发送的远程帧?
冰冻茶 发表于 2007-9-11 14:11 | 显示全部楼层

我也有同样的问题???

楼主能说一下是怎么解决的问题么?我也遇到了同样的问题!!!好几天了都!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

2