我用了一个19mm的高头自锁按键(触点开关)控制220的火线,火线的另一端是接一个开关电源,按键的规格是250V 5A,问商家说可以直接接在火线上,可是我每次用一段时间后,不管按不按下去,按键都是出去导通状态,把按键拆开之后发现触点熔化了,直接熔化在了常开端。系统电流最对不到1A,我在开关电源之前还加了一些压敏电阻安规电容还有线圈之类的东西,效果还是不行,大家有没有什么建议,谢谢了
junou168 发表于 2015-8-31 22:06 | 显示全部楼层
加那些东西还不如换开关,问题是这个大电流怎么来的
lyjian 发表于 2015-8-31 22:39 | 显示全部楼层
功率大点的开关电源冲击电流在100A左右。