使用PT1000及AD620测温的问题

[复制链接]
3241|12
 楼主| ttry135 发表于 2015-9-15 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用AD620及PT1000进行测温,电路图如下所示,但测得的运放输出与计算值不对,设定的放大倍数为4.29,根据实测值测得的放大倍数在2到3.5之间波动。请帮忙看下原理图有问题吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| ttry135 发表于 2015-9-15 11:51 | 显示全部楼层
求关注
songchenping 发表于 2015-9-15 12:14 | 显示全部楼层
首先你能否将其他电阻的精度提高一个等级啊
dirtwillfly 发表于 2015-9-15 12:17 | 显示全部楼层
 楼主| ttry135 发表于 2015-9-16 08:38 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2015-9-16 08:55 | 显示全部楼层
用双电源,
zhaoyu2005 发表于 2015-9-16 10:49 | 显示全部楼层
还得注意共模电压范围
xiao20041128 发表于 2015-9-16 11:23 | 显示全部楼层
AD620这个接法输出电压波动范围非常小
zhuimeng08 发表于 2015-9-29 11:01 | 显示全部楼层
7楼说的对
oldzhang 发表于 2015-9-29 13:14 | 显示全部楼层
1,R21为什么用510欧姆,而不是1k欧姆
2,AD620的输出范围小,换AD623输出范围大,ad623是轨到轨仪表放大器
奔牛滚滚 发表于 2015-9-29 19:14 | 显示全部楼层
ad620必须用双电源,6楼说得对.
ghostami 发表于 2015-10-3 10:58 | 显示全部楼层
如果用单电源,建议使用AD623
andyding 发表于 2015-10-9 09:54 | 显示全部楼层
收藏一下,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

31

主题

102

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部